HỎI ĐÁP? Tư vấn giải pháp chống sập nguồn Server?

Thảo luận trong '[Win] Hỏi đáp - CSKN' bắt đầu bởi nguyentuan2212, 14/9/11. Trả lời: 44, Xem: 6755.

  1. nguyentuan2212

    nguyentuan2212 Thành viên

    Chào các bác IT.
    Mình mới ra trường đi làm tại cty thiết kế xây dựng, được phân công kiêm luôn vị trí quản lý tin học, kể cũng ngon lành vì được nhận 2 lương. Nhưng chưa kịp vui thì lại xảy ra sự cố, hôm kia cty bị mất điện đột ngột các PC sập
    hết, toi luôn dữ liệu đồng nghiệp đang làm, nan giải hơn là con Server bị sốc chết mất ổ cứng. Mình bị Giám đốc lên lớp một trận tơi bời. Mình học bên thiết kế nên không rành mấy vụ này lắm. Cty mình dùng 12 PC và 2 Máy chủ, Rất mong các bác tìm giúp giải pháp cứu em với. Cảm ơn các bác trước nha. Nếu có giải pháp tốt được Sếp khen và tăng lương e sẽ mời các bác trà đá tẹt ga.
    :
  2. bongthom

    bongthom Thành viên

    Bác vui tính nhỉ....!, bác trang bị 1 con UPS online 6KVA là ổn. Nếu bác cần cung cấp luôn thì call dưới chữ kí của e nhé.
  3. minhtq312

    minhtq312 Thành viên

    UPS - bộ lưu điện, giải quyết tốt vấn đề của bạn.
    1UPS cho 2 server (UPS này bạn tham khảo bạn bongthom đi, mình ko rành ^^)
    1UPS/1PC cái này bạn có thể tham khảo UPS Santak
    Good luck
  4. machineshop

    machineshop Thành viên

    Hi bạn,

    Thường thì khi xây dựng hệ thống cho doanh nghiệp thì rất cần quan tâm tính toán đến các sự cố có thể xảy ra, bao gồm sự cố về năng lượng (mất điện), sự cố tai nạn (hỏa hoạn, thiên tai..), sự cố về con người (nhầm lẫn, mất dữ liệu cố ý và vô ý..), sự cố bảo mật. Thành ra để bảo đảm cho hoạt động được thông suốt và ngăn ngừa các mất mát, nên có những kế hoạch và giải pháp nhằm hạn chế:
    - Về năng lượng, UPS là thứ bạn cần lưu tâm, có các loại UPS dành cho server và dành cho workstation. Những nhãn hiệu nổi tiếng: APC, Santak, Eaton... Muốn xác định được loại nào cần thiết thì cần phải coi cấu hình của power supply của 2 con server, nhưng thường thì 2 con server chạy 1 con 5kVA + là ok rồi. Còn PC thì như bạn minhtq312 nói, 1UPS/PC, 500kVA là ổn.
    - Về dữ liệu, bác nên có back-up plan. Sao lưu dữ liệu thì có nhiều loại, sao lưu từ HDD ra HDD, từ HDD ra tape... Theo như quy mô của công ty bác theo em thấy, back-up chưa hẳn là cần thiết vì backup tốn nhiều tiền (nội cái software để back up như Symantec hay CA.. cũng bộn tiền rồi, chưa kể tiền mua tape/disk, các hardware khác), và backup chỉ phần nào giúp đỡ việc mất dữ liệu trong trường hợp bác nêu thôi, chứ triệt để thì UPS vẫn là giải pháp tối ưu. Nhưng bác nên tính đến trường hợp bị virus, hoặc do sơ ý... nói ra để bác tham khảo + tính toán đến nhằm nâng khả năng ứng cứu cho hệ thống.
    - DR (Disaster Recovery): đơn giản là quá cao cấp và vượt tầm.

    Cần gì thì bác cứ PM, mình sẽ trả lời.
    cuan80Zanr Zij thích nội dung này.
  5. buidai68

    buidai68 Thành viên

    Cái này dễ mà bác, bên em cung cấp nhiều cho serve rồi.
    Serve nhiều khi không nhất thiết cần dùng online, bác có thể dùng line interractive của Apollo, sẽ tiết kiệm đc rất nhiều. Tiêu biểu là serve bên Phúc Anh và Bảo An đang dùng của em nè. Switch Pop cho viễn thông của các điện lực miền Bắc cũng dùng Apollo.
    Chi tiết bạn có thể xem tại www.nguonduphong.comwww.apollovn.com
  6. trungduca8vn

    trungduca8vn Dự bị

    Hai server dùng APC SUA3000RMI2U là được rồi dư time tắt nguyên hệ thống giá 17.500.000 chưa bao gồm VAT :)
  7. blackberryusa01

    blackberryusa01 Dự bị

    như các bác nói trên úp thẳng tiến
  8. gdata

    gdata Thành viên

    Bên Bác có server riêng, Bác đặt tại cty đã đủ điều kiện của 1 phong máy chưa Bác có muốn tuổi thọ Server bên bác cao hơn ko. để tiết kiệm chi phí cho chỗ đặt Server Bác có thể thuê 1 chỗ đặt tại Datacenter để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. không lo nguồn dự phòng hoặc bị mất điện đột ngột. Bác lại ít phải bận tâm tới server chỉ cần kiểm tra định kỳ và backup thương xuyên là ok.





    (Mr) Ngọc – Phòng kinh doanh dịch vụ dữ liệu trực tuyến
    Công Ty Cổ Phần Dữ Liệu Toàn Cầu
    Địa Chỉ: P.D1 T13.335 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
    Di động: 0977 901 656
    Hotline: 04. 66549186
    Email: ngocnv@gdata.com.vn Y/M: ngocnv_online
  9. VMTech

    VMTech Thành viên

    1- Khảo sát hiện trạng:

    - Server của bạn hiện mấy Modun nguồn?

    Nếu 1 Modun nguồn, tham khảo 2a

    2 Modun nguồn, tham khảo 2b

    - Dây cấp điện cho Server đang đi loại dây gì? Tiết diện bao nhiêu? Đã phù hợp với công suất tiêu thụ Full load của Server chưa?

    Nếu ko phù hợp, tham khảo 2c
    2 Giải pháp

    2a. Lắp hệ thống UPS Online với công suất phù hợp nhưng có tổ Acquy bổ sung kéo dài thời gian

    2b. Lắp 2 hệ thống UPS Online với công suất phù hợp, đặt cấu hình để khi UPS 1 khi phóng điện từ acquy còn khoảng 15 phút thì kích hoạt UPS số 2

    2c. Thay dây mới với tiết diện phù hợp
  10. tuannq1234

    tuannq1234 Dự bị

    lắt thêm hệ thống UPS là ok hết mà
  11. audi_a8

    audi_a8 Thành viên

    Chỉ cần mua cục UPS về là ok mà.
  12. buidai68

    buidai68 Thành viên

    chuẩn luôn, UPS là hết mà, bác đọc thông số e tính luôn cho, loại to thì dùng online cho đảm bảo, nhỏ và tiết kiệm chi phí thì dùng tạm dòng line interactive vẫn ok
  13. taiduc0502

    taiduc0502 Thành viên

    Bạn nên sử dụng UPS Santak C3K cho 2 Server, còn 12 PC thì ban có thể sử dụng TG500 hoặc BLR600 cho mỗi PC để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng.
    Bạn có thể tham khỏa thêm: http: www.boluudien.vn
  14. hải_key

    hải_key Thành viên

    Sao hay nhỉ, từ lúc thiết kế phải tính đến trường hợp mất điện này rồi chứ, sao bác không bật lại lỗi do thiết kế :D
  15. bongthom

    bongthom Thành viên

    Bác chủ thớt trang bị UPS chưa, nếu chưa thì ghé Website e www.kpg.com.vn trang bị 1 con nhé, giá tốt cho thành viên tinh tế...
  16. 100phungkhoanghn

    100phungkhoanghn Thành viên

    e đi hơi lạc dòng chút bác nào có mô hình quán net dùng sever chỉ e với đc ko? e đang muốn dùng nhưng chư dõ. mong các bác chỉ giáo e với. thanks
  17. killed

    killed Con rùa

    Quán HD cà phê có đó bồ.

    Về nguồn điện, nếu có 2 bộ PSU, cắm 2 dây dô. Mỗi dây thuộc 1 mạng lưới điện khác nhau.
    Chứ hiện tại tui thấy VDC, Viettel cũng chỉ có 1 nguồn cấp duy nhất, từ đó chia ra các ổ cắm
    _Do đó nếu server chạy theo kiểu backup nguồn thì điều này vô nghĩa, nên trạng USP thôi
    _Nếu server chạy tải phải cần 2 nguồn cùng lắm thì vẫn được.
  18. 100phungkhoanghn

    100phungkhoanghn Thành viên

    hj dù dì e cũng cảm ơn bác nha.
    e muốn hỏi mô hình cuả "quán net server " e đang muốn lắp 1 dàn khoảng 30 máy dùng qua server bác nào nói cụ thể cho e với đc ko? e cảm ơn
  19. 100phungkhoanghn

    100phungkhoanghn Thành viên

    e đang có 20 chú CRT LG bác nào co như cầu alo cho e giá tốt luôn . hàng đẹp như mới cơ quan mới dùng đc 3 ngày cất đi đến nay sinh nhật đc 3 năm nên bán e nó đi.
    call Trương Thương 0976111928

    File đính kèm:

  20. killed

    killed Con rùa

    Chưa hiểu ý của bồ lắm về quán cà phê này, ý bồ là dùng server để chứa phim nhạc chia sẻ cho KH à?